有没有会修空调的吧友帮我分析下这个问题好吗?谢谢了

[复制链接]

969

主题

2901

帖子

4847

积分

中级薅羊毛

Rank: 3Rank: 3

羊羊毛
0
听众
0
注册时间
2022-2-27
在线时间
6 小时
发表于 2025-8-24 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱的空调10年了,然后前段时间空调不启动了,我自己换了电容,风扇不转,空调师傅来了说风扇电机坏了,换了一个好了!可是用了一两星期,最近我爸现在空调就早上第一次开机是能正常启动和运行的,只要打开不关就一直正常的,但要是其间你关一次,然后再打开空调就不运行了,风扇也不转了,也不制冷了,然后我爸说要第二天的再开机又能正常运行了,我实在想不通哪里出问题了!会不会是风扇电容坏了啊?如果坏了那每天第一次是怎么启动的呢?好奇怪啊
回复

使用道具 举报

160

主题

509

帖子

1014

积分

放羊娃

Rank: 1

羊羊毛
0
听众
0
注册时间
2022-12-4
在线时间
0 小时
发表于 2025-8-24 10:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 hxx123 于 2025-8-24 10:15 编辑

新换风扇电机质量不佳导致热保护跳闸,经过一晚上的冷却,电机的温度已经完全降回室温。在冷却状态下,即使电机本身性能略有不足或者电容容量稍有偏差,也能顺利启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

24

帖子

52

积分

放羊娃

Rank: 1

羊羊毛
0
听众
0
注册时间
2025-7-19
在线时间
0 小时
发表于 2025-8-24 10:14 | 显示全部楼层
换空调呗
回复 支持 反对

使用道具 举报

969

主题

2901

帖子

4847

积分

中级薅羊毛

Rank: 3Rank: 3

羊羊毛
0
听众
0
注册时间
2022-2-27
在线时间
6 小时
 楼主| 发表于 2025-8-24 10:17 | 显示全部楼层

hxx123 发表于 2025-8-24 10:14

新换风扇电机质量不佳导致热保护跳闸,经过一晚上的冷却,电机的温度已经完全降回室温。在冷却状态下,即使 ...

第一次开机能开的啊!只要不管一整天都是正常的啊!就是比方说中午想关一会,然后再打开就启动不了了,不制冷,风扇也不转。你的意思是还是换的风扇电机问题本身有问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

623

帖子

1494

积分

放羊娃

Rank: 1

羊羊毛
0
听众
0
注册时间
2022-2-15
在线时间
1 小时
发表于 2025-8-24 10:14 | 显示全部楼层
10年的空调就别折腾了吧